眼镜哥 发表于 2012-6-21 10:29:28

两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?这样接安全吗?

青春岁月 发表于 2012-6-21 13:05:48

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

只要电源等级一样,并接应该没问题.

running 发表于 2012-6-21 15:42:08

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

两台UPS电源并联冗余工作很普遍啊

生死谍恋 发表于 2012-6-21 18:18:28

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

并联冗余也不是简单的将输出接到一起阿。
交流UPS输出端一般不直接接到一起。

敌法师 发表于 2012-6-21 20:54:48

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

我感觉应该再加一块转换模块

notebook 发表于 2012-6-21 23:31:08

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

如两个UPS的规格参数不一样,即电源内阻不同会产生电流回送现象,长时间运行会是设备发热,但作为短期切换可以并接。

私聊啊 发表于 2012-6-22 02:07:28

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

逆变后的相位会一致吗?

伊势丹 发表于 2012-6-22 04:43:48

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

必须是原设计可以并联冗余的才能并联。
原理上,交流电源并联必须要频率、相位和幅值一致才能够并联。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 07:20:08

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

赞同楼上观点,因为ups是逆变输出,所以不能简单并接。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 09:56:28

RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?

同电压等级,同容量的才可以直接并接吧
页: [1] 2