关于机泵连锁
离心泵是一开一备的,根据出口压力控制连锁条件。如果达到连锁值但备泵没有自启可能是什么原因?RE:关于机泵连锁
各种问题啊,可能是电路图不对,可能是DCS连锁没弄好RE:关于机泵连锁
什么样的可能都有啊,真想只有一个,你这么说不是大海捞针么,现场模拟压力高信号试试,有没有时间限制,压力高一定时间内启动RE:关于机泵连锁
首先单机试着启动一下,排除电机故障的可能。然后试着找控制的原因。
RE:关于机泵连锁
请明确事故出现时的详细情况,你的话感觉有些太。。。。。。。。。。。