buynow 发表于 2012-6-22 02:46:27

关于机泵连锁

离心泵是一开一备的,根据出口压力控制连锁条件。如果达到连锁值但备泵没有自启可能是什么原因?

notebook 发表于 2012-6-22 07:20:02

RE:关于机泵连锁

各种问题啊,可能是电路图不对,可能是DCS连锁没弄好

shirley 发表于 2012-6-22 11:53:37

RE:关于机泵连锁

什么样的可能都有啊,真想只有一个,你这么说不是大海捞针么,现场模拟压力高信号试试,有没有时间限制,压力高一定时间内启动

伊势丹 发表于 2012-6-22 16:27:12

RE:关于机泵连锁

首先单机试着启动一下,排除电机故障的可能。
然后试着找控制的原因。

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:00:47

RE:关于机泵连锁

请明确事故出现时的详细情况,你的话感觉有些太。。。。。。。。。。。