问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
有些东西早还给老师了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/电热棒额定电压是 220V,2KW一支,应该是纯电阻元件
现在电热棒星形接法,三相供电, 我用了个 20A 的空气开关,够么 ?
另外,中性点 N 的电流是多少 ?
见图
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
按照经验来说 U,V,W 的电流应该在4A就是 中性点的电流是多少 ?还是根本没有电流 ?
另外,中性点要不要和配电箱里的 N连接 ?
RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
要是我这样星形接法,中性点不去接配电箱里的零线,是不是每支电热棒的功率就达不到2KW 了?RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
10A 的空开就够了,三相均衡中性线没有电流,但因电热棒制造的误差,会有一点小电流的!中性点的线是要接的!
RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
知道了,那么这样接法的每支电热棒功率还是2KW吧RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题
弱弱的问下,3支电热棒这样星形接法,总功率是多少呢?6KW么 ?