施耐德ATS48C41Q的设置问题
我单位一天183KW三相异步电动机,额定电流345A,△接 施耐德ATS48C41Q控制启动。最近启动电机,空开跳闸,主开关的电流是800A。检查电机。。外部线路都正常。软启动做小型电机实验也正常,我把软启动恢复到出厂设置,然后从新设置如下:IN 345ILT245
ACC 30S
t90 50s
sty -F-
drc中的dlt也设置on,求各位大侠们帮忙看看,是啥问题,给发个详细的设置也行,我是新手!!!!!第一次接触这种设备。谢谢!!!
RE:施耐德ATS48C41Q的设置问题
高手都不在线吗?RE:施耐德ATS48C41Q的设置问题
ILT 太小了,你测试一下启动电流应该要超过1000A,RE:施耐德ATS48C41Q的设置问题
我今天又设置一下,IN380ILT150
RCC 30
T9030
启动后不跳闸,软启动显示缺相
页: