不盗梦 发表于 2012-6-22 02:07:04

STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

STS:静态转换开关,电源2选1自动换切换装置,用于快速负载切换,切换时间小于8毫秒(厂家的标称数据)。用于UPS和UPS,UPS和发电机,UPS和市电,市电和市电任意两路电源的切换不断电。
DPT/TE :双电源自动切换装置,用于带母联断路器的两路市电切换,具体切换时间没有查到,
不知道后者能不能用于DCS的电源切换装置,保证在切换过程DCS不能断电。
请大家讨论一下

伊势丹 发表于 2012-6-22 04:43:24

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

DPT/TE :双电源自动切换装置是ABB公司的产品,本人没能找到切换时间的相关参数,请知道或使用过的朋友们指教一下

小空分 发表于 2012-6-22 07:19:44

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

切换时间太长,达到几秒甚至几十秒,对于DCS而言是绝对不允许的。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

俺弄吃 发表于 2012-6-22 09:56:04

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

STS静态切换开关本产品主要由自能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间≤8mS,即对负载可靠供电同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

这个夏天 发表于 2012-6-22 12:32:24

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

DPT/SE与ATS有什么区别?

notebook 发表于 2012-6-22 15:08:44

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 17:45:04

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

双路电源切换装置ATS与STS的异同问:双路电源切换装置ATS与STS的异同?

答:STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

联系人 胡先生13602662508 http://www.tps2009.cn

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:21:24

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

STS静态切换开关主要有切换时间8MS和4MS两种,满足DCS的一般8MS的也可以,主要是DCS输入电如果是同一个电网那样就简单很多,说白了就是两个输入源之间的相位差问题,如果相位差很大,在输入源之间很容易形成环流!我公司有两种机器可以分别满足不同的需求!http://www.tps2009.cn

誓言 发表于 2012-6-22 22:57:44

RE:STS 与DPT/TE在应用场合有何区别,以及自身的特点

楼上说的不错http://bbs.gkzj.kongfen.cc/http://bbs.gkzj.kongfen.cc/http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
页: [1]