压缩机耗电量的计算方法。电压:6000V,电流:444A,电机功率:4000KW,功率因素超前0.9,直流电压:128V,交流电压:252A。电机功率是压缩机正常情况下耗电量,那么压缩机电流降低或升高怎么计算。RE:压缩机耗电量的计算方法
4000kw的电机每小时耗电4000度。电机功率达不到额定功率时,可根据公式P=1.732UICOS0.9,计算出电机的实际输出功率,就可以算出每小时压缩机实际的用电量。直流电压:128V,交流电压:252A,你说的应该是励磁系统的参数,励磁系统负荷较小,可根据厂家的技术参数算出用电量的。RE:压缩机耗电量的计算方法
负载波动神仙都难算,你装一个三相四线电度表就知道了。RE:压缩机耗电量的计算方法
楼上的朋友分析的很对RE:压缩机耗电量的计算方法
同意3楼,直观的来说,装设电度表可以很明显的看出来。但是实际上 人工计算的话,只能算额定工况下的各项参数和指标。
另外,对于励磁系统的计算,本人不了解,还请同仁指教!
RE:压缩机耗电量的计算方法
同意3楼,直观的来说,装设电度表可以很明显的看出来。但是实际上 人工计算的话,只能算额定工况下的各项参数和指标。
另外,对于励磁系统的计算,本人不了解,还请还有指教!