哼哼哼 发表于 2012-6-22 20:21:12

UPS电源共享电池组案例展示

所谓共享电池组方案就是指两台或者多台UPS主机同时利用一组或者多组电池的解决方案。各UPS同时给电池组充电,市电异常或者中断时,各UPS又同时利用电池组的能量逆变成交流电供给负载。
直流母排直接相连,郑州UPS电源还具有自动均流功能,不但能保证每台UPS的三相输入电流一致,而且还能调控各并联UPS的整流器之间的电流相差不能太大,各台UPS的整流器会不会受影响?直流母排的电压稳定度能否保证,直流母排的电压涟波是否够小。
在运行过程中,UPS的电池组跟直流母排之间有电磁接触器和保险丝保护,如果一台UPS的整流器故障了,则故障机会告警,并转到电池工作状态,直到电池组电压降到330V时,当UPS侦测到电池组漏液、电池极性接反、电池电压过低等问题时,电磁接触器将不吸合,当电池组短路时,会有保险丝迅速熔断,以保护整个系统。
UPS可以根据电池容量大小和负载需要在操作面板上设定电池容量、均/浮充电压、充电电流、电池低电压告警点、电池截止电压点等参数。如果共用电池组,则将操作面板上的“共用电池组” 设定为“YES” ,同时电池容量和充电电流两个参数设定为电池需要数值的1/N(N为主机数量)。
如果一台UPS的逆变器故障了,则故障机会告警,对于并联系统,故障UPS会锁闭输出,负载由另外的UPS承担;如果另外的UPS超载,则所有的UPS同时转到旁路工作状态,继续给负载供电。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:57:32

RE:UPS电源共享电池组案例展示

呵呵,楼主在做广告哈
页: [1]
查看完整版本: UPS电源共享电池组案例展示