额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
不带负载时没问题,带额定负载就不行!RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
电机不能在低于70%额定电压下运行,会烧毁的,电机低电压保护的定值是70%RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
要看用于什么场合的,如用于重载则可能,停转烧坏电机。RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
不能这样使用!应该在额定电压下使用!RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
既然已经标明是690V,我觉得按照电压供电时最好的。另外现在好多电机是不是都是690V/380V都是标称的,这样的话应该是没有问题的
RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
690V电机应用在400V,就相当于三角形接线的电机星形连接运行在690V一样。每个绕组的两端电压由690V变为400V了。这在空载或轻载的时候是可以运行的。但负载较大,接近原来额定负载甚至过载时,是不能运行的。RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
<div class="quote">电机不能在低于70%额定电压下运行,会烧毁的,电机低电压保护的定值是70%liuei 发表于 2010-12-23 00:55 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:额定电压690V电动机若用在400V电压等级下,有问题吗?
<div class="quote">690V电机应用在400V,就相当于三角形接线的电机星形连接运行在690V一样。每个绕组的两端电压由690V变为400V ...zyz8438 发表于 2010-12-23 12:04 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: