桑格花 发表于 2012-6-22 09:55:44

ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

在实现电源后备与切换上,最危险的是什么?怎样避免?无论是器件还是控制方式,都请指教????

敌法师 发表于 2012-6-22 11:52:59

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

ATS是双电源自动切换装置,一般只涉及2个开关之间的切换,常用于低压供电系统的用电终端。
备自投是备用电源自动投入装置,一般涉及2个进线和一个母联共3个开关之间的配合,常用于各电压等级母线的电源进线和母联。

伊势丹 发表于 2012-6-22 13:50:14

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

ATS常见的是PC级的,即采用双掷负荷开关实现一段母线两个电源之间的切换。主要差别:

1、ATS是专用的一、二次一体化设备,尺寸较小,常用于负荷末端,如建筑电梯电源控制。它含有一个判断电源状况的控制器和一个双位置负荷开关。而备自投是一个单纯的控制器,它与断路器配合使用,且电源侧和负荷末端都可以用。其实,ATS的控制器就是一个简单的备自投。

2、ATS的特点是动作速度较快,综合造价较低。它的最大不足是由于尺寸紧凑,开关散热不易,所以不能长时间忍受短路电流,因此,在工业系统很少用,主要是用在短路电流较小的建筑电气上。实际上,ATS最常见的故障就是烧触头。

running 发表于 2012-6-22 15:47:29

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

静态开关目前还没有在工业配电推广使用,主要原因是技术还没有过关,不能用在感性负责场合。他实现的是无扰动切换,适合对电压波动高度敏感的场合。目前在DC-BANK系统、机房等场合使用,与ATS、备自投属于不同类型技术。

收费员 发表于 2012-6-22 17:44:44

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

ATS的切换是秒级切换,切换过程中负载电源会断电。在消防应急供电中高等级要求的场所实用EPS静态开关,两路供电要求小于<=5ms的不间断切换。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:41:59

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

我查了下静态开关的资料现在技术应该是可以了吧
静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:39:14

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

STS静态切换开关主要有切换时间8MS和4MS两种,满足DCS的一般8MS的也可以,主要是DCS输入电如果是同一个电网那样就简单很多,说白了就是两个输入源之间的相位差问题,如果相位差很大,在输入源之间很容易形成环流!我公司有两种机器可以分别满足不同的需求!http://www.tps2009.cn

shirley 发表于 2012-6-22 23:36:29

RE:ATS原理与备自投原理在概念和实现上有何不同

危险的话:ats切换时会使常用电源切断(变压器),接通备用电源(发电机或变压器),安装时需确认低压进线柜里面的隔离开关同时切换为断开,否则电流会倒灌引起事故。