奥术符文 发表于 2012-6-22 13:49:51

线缆敷设怎样最好

冷冻机组有好多仪表线要敷设到墙边的总桥架,距离30米左右,线有30根1.0的线就够了,想从地下汇流过去。每个点配管到地下汇流槽,怎么具体实施比较好啊?

liion 发表于 2012-6-22 17:44:21

RE:线缆敷设怎样最好

就是说用电缆沟还是放桥架在下面呢

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:38:51

RE:线缆敷设怎样最好

若地下水位低,土壤干燥可以考虑用电缆沟,周边无腐蚀性物质,还要考虑防雨水侵入。使用桥架要考虑桥架是否会受到机械损伤。
若地下水位较高,还是考虑使用桥架架空敷设,避免缆线浸泡在水中。