欢喜缘 发表于 2012-6-22 21:38:49

氧气管道与高塔钢丝拉筋挨在一起了,担心雨天的打雷导电问题。

我的氧气管道和高塔的拉筋钢丝挨到一起了,我担心夏天下雨打雷会导电到我的氧气管道上,做好绝缘可以吗?存在风险吗?

不着边际 发表于 2012-6-22 22:56:59

RE:氧气管道与高塔钢丝拉筋挨在一起了,担心雨天的打雷导电问题。

查询压力管道设计标准,里面有详细的说明,如果已经安装在高压线塔边,那就是设计的问题了!!特别是氧气管道防静电是相当重要的!!安全问题谁能保证!!!!

write 发表于 2012-6-23 00:15:09

RE:氧气管道与高塔钢丝拉筋挨在一起了,担心雨天的打雷导电问题。

我认为坚决不允许, 高塔相当于一个避雷针 竖到那儿,一旦打雷,雷电流会沿着你的高塔钢筋往下走,
通过钢筋通到你的氧气管道上,这是非常危险的!
建议立即采取措施,另外 绝缘做的再好,这个风险也是存在的,这是个定时**啊!!