关于防爆现场 电缆导管的要求
请问下各位,在防爆现场的电缆导管的要求,是否是使用普通的水管就行,还是对导管的厚度,材料什么都有要求,在哪个标准可以查到呢?RE:关于防爆现场 电缆导管的要求
防爆现场的电缆导管可以使用国标的镀锌钢管即可,对于薄皮管不能使用,未做防腐处理的黑皮铁管不能预埋或埋设地下,防爆现场对钢管的壁厚是有要求的。1.5MM和2MM厚使用的场所不一样。我们一般使用镀锌钢管即可,当然不能使用偷工减料厉害的钢管,要符合国标,有些下浮在范围内就可以。
RE:关于防爆现场 电缆导管的要求
防爆现场的一些要求,规范有规定。而且针对不同的防爆等级有不同的要求,楼主不妨先说明你的防爆等级。爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92
RE:关于防爆现场 电缆导管的要求
必须用镀锌水煤气管RE:关于防爆现场 电缆导管的要求
回复 3# jinyuanzhiwang1防爆等级为Exd II BT4
RE:关于防爆现场 电缆导管的要求
用镀锌管即可。注意做好盒/箱等处进出线的密封即可。
页:
[1]