亮剑 发表于 2012-6-21 00:41:51

石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?求详细解释,以及相应的标准规范。

走到异地 发表于 2012-6-21 03:57:16

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

这句话是什么意思呢<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

收费员 发表于 2012-6-21 07:12:41

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

处于防爆的要求,因为石化企业基本都在爆炸危险区域,所以电缆在进出保护管都应做相应的防爆处理,可查看一下GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

守分安常 发表于 2012-6-21 10:28:06

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

楼上的说法,不敢苟同,规范里也没有这么说明。

冰雨 发表于 2012-6-21 13:43:31

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

要是水,或者是小动物进去了把电缆咬了怎么办。电缆坏了是小事,把小生命弄死了是很不好的。

liion 发表于 2012-6-21 16:58:56

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

上面说的都对,同时还可以避免化学气体对电缆的腐蚀,不过规范虽然规定了需要这么做但不见都得要说明原因。要不咋叫规范呢。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 20:14:21

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

规定要穿管 ,我问的问题是为什么要用油泥封堵~~

write 发表于 2012-6-21 23:29:46

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

主要是防止进水或其他东西,规范要求有,但不是很名确,规范《电气装置安装技术规范》中的一个,记不清楚了。

安师大 发表于 2012-6-22 02:45:11

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

通俗的说法就是防止可燃气体或液体进入管子,防止当管子里的电缆出线意外破损后打火,出现事故~~~~~~~

小空分 发表于 2012-6-22 06:00:36

RE:石化企业电缆保护管两头为什么要用密封泥封堵?

在GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中有详细的说明,主要是化工场所防爆要求,防止电缆受伤,绝缘降低