相约 发表于 2012-6-21 22:11:25

热继电器与断路器

电动机的起动电流一般是电机额定电流的4-7倍,那么起动时热继电器和断路器为什么没有动作?是因为断路器的动作时间大于启动时间?另外热继电器的动作时间是多少?电机电流超过整定电流多少后多长时间动作?

liion 发表于 2012-6-22 02:45:00

RE:热继电器与断路器

一般情况下,开关的瞬时动作电流用于配电的在额定电流的5倍,用于电动机的在额定电流的10倍,热继电器瞬时是不会动作的,1.2倍的额定电流2小时内跳是正常的,好像是1.5倍电流在半小时内跳是正常的.所以启动时都不会跳闸.

誓言 发表于 2012-6-22 07:18:35

RE:热继电器与断路器

因过电流保护原件均为双金属片形式,过电流动作都有个动作时间过程。只要启动电流未达到断路器和热继的设定值,这些原件是不会动作的。金属片动作曲线是随着电流的增加动作时间变短。
这里只说一种断路器和热继的动作时间:速断 配电10倍(额定电流以下不再表述);电机12   时间为零
过流:1.03   1-2小时1.31小时 1.5   2分钟 7.2几秒钟
各生产厂商有的稍有区别不大,应该是国家标准。

这个夏天 发表于 2012-6-22 11:52:10

RE:热继电器与断路器

断路器是怎么选型的?电机电流乘以12?

notebook 发表于 2012-6-22 16:25:45

RE:热继电器与断路器

大侠霍元甲
你得看过流值,一般断路器的选择时,一个是额定电流要大于用电负荷电流额定值就可以使用了。另一个是要留有一定的余量。可以选容量相同或大一个数量级都行。在工厂可以留有一定的余量以备有可能临时在这个断路器上再接其它大一些的负荷。
热继选择时用电设备额定电流一定在热继保护值范围的平均值位置为最好。
前面说的10、12倍是指瞬时电流值,就是为了躲过启动电流不至于跳闸。

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:59:20

RE:热继电器与断路器

断路器不动作是因为启动时间短,发热元件还没来得及反映。
热继电器不动作是特意这么设定的,一般10秒、20秒内部允许动作的。
楼主说的启动电流倍数有点偏低,实际应用中最好按照10倍选择,电动机回路用断路器的瞬动常规也按照10倍整定,额定当然要大于电动机额定电流(1.35倍大概)因此启动不会过载跳,也不会瞬动跳!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/