电流互感器上面 为啥有的绕一匝有的绕两匝啊
电流互感器上面为啥有的绕一匝有的绕两匝啊?RE:电流互感器上面 为啥有的绕一匝有的绕两匝啊
电流互感器就是一种特殊变压器,一次穿芯一匝或多匝,甚至有绕10匝的,这要看需要的变比和厂家的设计了,一般大电流的只设计一匝,因为线硬穿两匝穿不了。小电流互感器可以穿多匝。RE:电流互感器上面 为啥有的绕一匝有的绕两匝啊
改变匝数就是改变变比,比如200/5,1匝时变比为40,当穿过2匝是就是一条电缆电流的2倍了,这样不就是20倍了吗,这一点电流互感器上写的很清楚,电流互感器的选择一般是额定电流的20%~100%,如果你的负载电流是80左右,你的电流互感器是200/5这选择2匝就比较好,测量会更准一些,当然了1匝也可以用。RE:电流互感器上面 为啥有的绕一匝有的绕两匝啊
因为个电流互感器的设计变比不同RE:电流互感器上面 为啥有的绕一匝有的绕两匝啊
新装时用户电流小,到不了电流互感器的设计电流,误差大,绕两匝减小变比,提高精度,以后用户的电流增大了,就改成绕一匝!
页:
[1]