电压太低是什么原因造成的?如何解决?
有一台1600KVA的变压器出线端电压379V,此变压器长期超载一般电流约2500到2690左右。到现场的开关柜电缆约有100米,电压已经降到345V。为何会造成降压这么严重的情况?如何解决呢?RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
1、导线的电阻太大2、你的导线绝缘不好,与空气接触
3、导线有接头所致
RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
我的几个看法:1、变压器在重载甚至超载情况下输出电压有379V,说明变压器的容量是勉强可用的,不需要更换成大容量的变压器。
2、100米左右的当然,压降达到34V,太大,说明电缆的阻抗较大,建议加大电缆截面,或再敷设一根电缆并联使用。如果电缆是铝芯电缆,立即更换成铜芯电缆。
3、在开关柜处装设低压补偿装置,提高功率因数,减小线路损耗。
4、对变压器的档位进行调整,减小变比,提高变压器输出侧电压。
以上是我能想到的措施,希望大家能多多补充!
RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
zhx7540 批评的是,变压器应该是不允许长期过载运行的!RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
电损过高。更换材质或增大电缆截面RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
变压器功率有点小,其电压降已经比较可观,建议增大变压器容量。低压侧引线电阻太大,更换电缆,并检查各个接头是否接触良好。
RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
是不是无功损耗太大啊。无功影响电压。那个电线估计也太烂。变压器就像一头老黄牛,本来就很累,还要超负荷。RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
对了,变压器超负荷运行,效率不太高。费电,危险RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
仔细阅读了楼上的回复。首先长期超载运行,对变压器是极大的损坏,应该减少负荷运行才是正道。
一百米的压降那么大,太可怕了,建议检查更换。
RE:电压太低是什么原因造成的?如何解决?
损耗大,100米之内应该有大功率设备,是阻抗增加,线径也可能较小