森德罗斯 发表于 2012-6-22 09:54:34

甲类厂房电缆敷设能否用PVC管?

甲类厂房电缆敷设能否用PVC管?有没有什么规范说爆炸危险场所电缆敷设只能用镀锌钢管?

工控人 发表于 2012-6-22 13:49:04

RE:甲类厂房电缆敷设能否用PVC管?

应该是PVC管吧?
爆炸危险场所电缆敷设应该是不允许采用PVC管的,否则验收无法通过!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:43:34

RE:甲类厂房电缆敷设能否用PVC管?

不能用PVC管,规范见94D401、94D801.

守分安常 发表于 2012-6-22 21:38:04

RE:甲类厂房电缆敷设能否用PVC管?

规范中并未说爆炸性气体环境中不能使用PVC,只有在粉尘爆炸性环境中禁止使用PVC啊?