变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

变压器处在什么负荷范围内,对于企业来说是比较理想的状态。

乖乖女 发表于 2012-6-21 10:27:20

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

额定电流的百分之八十五以内

伊势丹 发表于 2012-6-21 14:21:50

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

没有准确的范围,与计费方式等很多因素有关,从利用率分析,非常接近额定值运行是比较理想的状态!

安师大 发表于 2012-6-21 18:16:20

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

回复 1# lzs771010
稳定负荷容量之和为变压器容量80%为最佳。大于80%变压器易发热,绝缘老化加快。小于80%变压器空载损耗比例大。

内芯里 发表于 2012-6-21 22:10:50

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

应该控制在百分之八十左右对于企业负荷控制 应合理安排尽量避免高峰用电的增加 适当加大低谷用量 不过话说回来 还要根据生产实际 合理躲峰 填谷控制峰谷比

敌法师 发表于 2012-6-22 02:05:20

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

应该是60%~70%。指的是大型电力变压器在这个负荷传输程度上最经济。根据变压器理论计算,当铜损=铁损时,变压器最经济。此时变压器负荷为额定容量的60%~70%

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:59:51

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

60%~70%,规范上这么说的额,呵呵。。。

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:54:21

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

给大家共享山东的一个地方标准,大家学习学习!

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

青春岁月 发表于 2012-6-22 13:48:51

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

根据变压器理论计算,当铜损=铁损时,变压器最经济。此时变压器负荷为额定容量的60%~70%
这时候应该是最经济的运行方式了

liion 发表于 2012-6-22 17:43:21

RE:变压器运行在多少的负荷范围是比较好的

理论上应该在90%以上。