我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
如题:具体比如100A和120A的开关都用25平方的线。而不是开关和电缆规格一一对应呢?RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
800at/800af~~~2根yjv240^x3(查表956A)630at/630af~~~2根yjv150^x3(查表672A)
400at/400af~~~yjv240^x3(查表478A) 这个电缆载流量会大出来很多
250at/250af~~~yjv95^x3(查表273A)
225at/250af~~~
200at/250af~~~yjv70^x3(查表214A)
125at/125af~~~yjv35^x3(查表143A)
100at/125af~~~yjv25^x3(查表117A)
75at/125af~~~yjv16^x3(查表86A)
60AT/125AF~~~yjv10^X3(查表67A)
以上是自己查的一些开关对应电缆
RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
之所以100A-120A的开关都可选25平方的线,就是说当采用25平方的导线可通过的电流范围是86A-125A之间。这就意味着当选开关电流在这个范围时够可以选25平方的导线。RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
25平方导线可通过电流100A-120A的之间范围。RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
回复 4# czywqa我的意思是就一般条件下,电缆的载流量的最大值应该和开关型号一一对应,以至于选电缆时不会使用过大的线径,以最大值对应,向下的范围就没有关系。
RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
在设计中为了让配电箱内的布置美观或电缆的采购统一一点,对空开和电缆的选择可以稍微放大一点,但不能放小了RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
你所说的这个情况,电缆截面积很可能是根据两个空开所带的负荷选择的,你可以看一下他们带的是多大的负荷。RE:我在看厂内的配电箱时,发现断路器和电缆载流量为什么不配套规定规格。
可能是考虑到以后备用材料可以少一些,采购的时候型号少一些,主要是开关要选好。