回顾往事高压电机停不了
老师傅跟我们说过一件可怕的事,我们装置是临氢装置。这件事有10来年了,大概的经过是上夜班,上到凌晨6点多钟时巡检发现一台运行的氢气压缩机电机冒烟并有焦糊味,准备马上紧急停机,可停不下来(包括用联锁停机也停不了)。立即汇报班长同时联系电气值班人员赶快到现场处理,装置忙着降量、停工处理,半小时后电气值班人员才到现场,处理半天也没把电机停下来(包括在配电室处理)。这时的现场电机烧得不时地发出响声,还在运行,真的害怕,就怕电机爆炸波击到压缩机和氢气管线,后果不敢想… 。电气值班人员向它的上级汇报,我们班长也向领导汇报并报警请消防队支援,最后还是电气技术人员赶来才把电机停了,从发现到处理用了大约100分钟。这台高压电机解体后里面烧得…。事后这台高压电机联系厂家修复,装置大修时电气更换了所有机组的励磁系统。至于电气事后总结、做检查、扣钱那是领导的事。请高手们讨论高压电机停不了的原因?电机会爆炸吗?
RE:回顾往事高压电机停不了
电机本身最多是烧毁,不会爆炸。只是在危险区域(有可燃气体的存在),可能其火花会引起爆炸。至于为什么电机停不下来,没有具体的接线图,无法进行分析!
RE:回顾往事高压电机停不了
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/惊险万分啊。不过不知道,到底什么原因啊RE:回顾往事高压电机停不了
高压电机停不了,一般都是断路器的分闸回路断线造成的!这时,电气控制回路是不通的。所以联锁也不会起作用。其实,这是可以在开关柜处按下断路器的机械分闸按钮紧急跳闸。
RE:回顾往事高压电机停不了
怎么可能啊,难道没有断路器?手动课可以操作啊,电气技术人员技术还不过关RE:回顾往事高压电机停不了
十几年前,可能用的还是多油断路器或者少油断路器,这些断路器是可以机械打跳的。RE:回顾往事高压电机停不了
我们也遇到过,H22压缩机发生机械故障,操作人员及时发现了,但是因为电气的原因,停不了机,耽搁了十多分钟,造成了很严重的后果RE:回顾往事高压电机停不了
电机是不会爆炸的,除非进线短路,或者电机运行的地方有易燃易爆物品照我想,现在应该不会出现这样的情况啊,急停按钮,保护装置,总有一个有用吧,实在不行手动分闸。。。
不过,十年前就不好说了,那时候偶还么从事这行
RE:回顾往事高压电机停不了
停不下来 联系厂调停上一级的电源开关啊RE:回顾往事高压电机停不了
每个电机不是有单独的配电盒吗?有手动关闭阀,也可以把配电盒拉出,电都断了,电机不可能再转了吧?
页: