回音哥 发表于 2012-6-22 13:48:41

电机启动的问题

请问星转角启动短封时间如何定

走到异地 发表于 2012-6-22 15:45:56

RE:电机启动的问题

可以根据电机容量大小先试着设个启动时间几秒至十几二十秒的。然后,启动电机,观察电流表计时。记从启动开始至电流下降至运行值时的时间,再调整启动时间略大于已记启动时间。余量的时间也是根据电机容量大小可选择不同的。电机越大,启动时间越长,留的余量时间也越长。还可以再试着启动几次,觉着满意为止。
注意:电机热停机后在启动间隔时间随着电机容量增大而间隔时间越长。停机再启机不允许太频繁,因启动电流大,电机容易过热烧毁电机

安师大 发表于 2012-6-22 17:43:11

RE:电机启动的问题

电机功率开平方,乘以2,再加4 。单位秒。

比如一台50KW的电动机,星三角启动的延时时间为:50的开平方约等于7,7再乘以2等于14,14再加4等于18。所以说50KW的电机启动时间约为18秒。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 19:40:26

RE:电机启动的问题

楼上能把公式给写出来吗

敌法师 发表于 2012-6-22 21:37:41

RE:电机启动的问题

我认为公式没必要,因为这个要看负载情况,调试时要你设定长些,我一般调整到30S,最终要在正常启动负载下确认启动时间,从启动时计时当电流下降时停止计时,然后在这个时间上加2~3S就可以了,时间过短太伤交流接触器,这个时间也只是正常操作(无误操作)的情况,我遇到过工艺条件不满足造成的启动时间超时损坏交流接触器,总之电气和设备、工艺都是密不可分的!只有合理的衔接好才能工作正常!

不着边际 发表于 2012-6-22 23:34:56

RE:电机启动的问题

我认为公式没必要,因为这个要看负载情况,调试时要你设定长些,我一般调整到30S,最终要在正常启动负载下确认启动时间,从启动时计时当电流下降时停止计时,然后在这个时间上加2~3S就可以了,时间过短太伤交流接触器,这个时间也只是正常操作(无误操作)的情况,我遇到过工艺条件不满足造成的启动时间超时损坏交流接触器,总之电气和设备、工艺都是密不可分的!只有合理的衔接好才能工作正常!