沃尔什 发表于 2012-6-22 09:54:07

电机选型

现循环水泵需配套电机,泵厂要求990转/分,800KW、450KW各一台,10KV电压,没什么问题吧?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 12:30:27

RE:电机选型

你这提问的真是让人无语。。。
去找点最基本的泵/电机数据表和选型手册看看吧,实在看不懂你想说什么,和你前面那个帖子一样。

走到异地 发表于 2012-6-22 15:06:47

RE:电机选型

最好是找一下具有一定资质的知名水泵生产厂家,电机的配套是生产水泵厂家的工作。如果以上数据是水泵生产厂家提出的那就可以了。至于根据你配的电机容量采用10KV电压是对的。

工控人 发表于 2012-6-22 17:43:07

RE:电机选型

800KW、450KW,用10KV电压可以,这大的电机合适用同步机,用6极的转速1000转/分

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 20:19:27

RE:电机选型

800KW、450KW,采用10KV电动机,功率不算大,不需要用同步机。而且泵厂要求990转/分,采用6极的异步电动机就行了。

hurry 发表于 2012-6-22 22:55:47

RE:电机选型

用同步电动机可以提高系统的功率因数,增强系统运行稳定性,系统中有一定数量的同步机是非常好的,无功补偿装置也可省啦!
转速1000转/分和泵厂要求990转/分,只差了10,用在泵上是可以的,用异步电动机也不能就保证是990转/分,偏差可能更多点!
即使450KW不用同步机,俺也建议800KW得用同步机!
页: [1]