桑格花 发表于 2012-6-22 05:59:31

仪表SPD是什么意思?

各位海友,
我碰到一个项目,其介绍云:仪表系统采用等电位接地,现场仪表设置SPD,最大限度防止雷电对仪表的影响。
请问:此处SPD是指什么?其基本原理是怎样的?为什么能最大限度的防止雷电对仪表的影响?
谢谢各位!

走到异地 发表于 2012-6-22 07:56:46

RE:仪表SPD是什么意思?

SPD:Surge Protection Device,浪涌保护器。
对低压设备和电路进行过电压保护,主要防止雷电入侵波。

pisen 发表于 2012-6-22 09:54:01

RE:仪表SPD是什么意思?

SPD、浪涌保护器、过电压保护器都一个东西。。。
叫法不同。。。
SPD仪表会自己选型的。。。
现在都模块化了。东西不大。。

青春岁月 发表于 2012-6-22 11:51:16

RE:仪表SPD是什么意思?

浪涌防护基本原理—为浪涌电流提供一条对地泄放的合理的阻抗路径。可见,浪用保护器的可靠接地是至关重要的。
  浪涌保护器(SPD surge protect device)又称为避雷器、防雷栅、浪涌抑制器,其的核心功能是泄流与限压。目前,浪涌保护器采用的浪涌抑制器件有气体放电管、氧化锌压敏电阻、齐纳二极管等。
(1)气体放电管:管内充有惰性气体,没有浪涌电压时,放电管的阻抗非常大。当浪涌电压侵入时,放电管里的两极间气体发生电离,此时两极间阻抗降低,给浪涌提供泄放通道。它的浪涌吸收能力大,泄放电流可大于数十千安,但它对浪涌电压响应速度较慢,有较高的残压。
  (2)氧化锌压敏电阻:压敏电阻通流能力较气体放电管小,但反应速度更快,在毫秒到微秒之间。它的一个显著缺点是电容较大,不适合在通讯线路中使用。
  (3)瞬变电压抑制二极管:基本原理是利用PN结的齐纳效应,来达到电压箝位目的。此器件优点是灵敏度极高,缺点是通流能力小,适合做末端保护元件。
实用的浪涌保护器还往往是采用两类保护器件的组合,粗保护实现较大的泻流能力,细保护实现较低的电压保护水平。
  浪涌保护器结构与接地的考虑:过程控制系统的浪涌保护器按安装地点分为现场型和控制室,设计时重点需要考虑安装牢固、接地可靠。
  现场型浪涌保护器需要能够方便的固定,因此采用螺纹旋接在现场仪表的进线接口上,内部泻放电路的地通过不锈钢壳与现场仪表的外壳地连接,另外还有专门的接地线拧在现场仪表内部接地点上,实现双重冗余接地。
  控制室浪涌保护器以导轨安装形式固定于控制柜的进线处。每个浪涌保护器如果通过端子逐个接地线,实际上加大了连线工作量。深圳万讯公司采用导轨自然接地,将接地点通过金属弹片引到DIN导轨上,整个导轨一次性接到接地母线上,实现“安装即接地”,对快速安装非常有利。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 13:48:31

RE:仪表SPD是什么意思?

SPD的功能是通过泄放浪涌电流来限制浪涌电压,起到防雷保护的作用。

  简单的比如说,通信机房设备的防雷设计施工图纸上就必须有SPD设计。

  浪涌保护器的分级防护

  由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。

  1、第一级保护

  目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。

  入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

  第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。

  2、第二级防护

  目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

  分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

  第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。

  3、第三级保护

  目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量有致损坏设备。

  在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。

  最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

  对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。

  4、根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。

这个夏天 发表于 2012-6-22 15:45:46

RE:仪表SPD是什么意思?

都是高手啊!是对的!

私聊啊 发表于 2012-6-22 17:43:01

RE:仪表SPD是什么意思?

SPD:Surge Protection Device,浪涌保护器。
对低压设备和电路进行过电压保护,主要防止雷电入侵

running 发表于 2012-6-22 19:40:16

RE:仪表SPD是什么意思?

spd作用简单的说就是正常的时候是绝缘的,雷电波过电压时,导通,泄流降压,起保护作用。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:37:31

RE:仪表SPD是什么意思?

学习了!谢谢

黄昏了 发表于 2012-6-22 23:34:46

RE:仪表SPD是什么意思?

主要是防止各种电涌的。雷直接劈到现场仪表什么的?肯定坏。
页: [1]
查看完整版本: 仪表SPD是什么意思?