森德罗斯 发表于 2012-6-22 02:05:00

关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

各位大大:
请问此定位器两线制输入接法(9、10号端子)时,这两根儿线的作用是什么?

谢!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 05:59:30

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

有没有具体的图纸。或者图片什么的。

敌法师 发表于 2012-6-22 09:54:00

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

2年前搞过,如果还没记错的话,那就是4-20mA 信号,由DCS给定位器发信号并提供供电的.

write 发表于 2012-6-22 13:48:30

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

对呀,这两根线既是电源线,又是信号线。你只要把控制器或DCS来的4-20mADC的控制信号接上就行,阀门定位器根据这个电流来给调节阀定位。

收费员 发表于 2012-6-22 17:43:00

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

我说错了.9 10 不是4-20mA的.6 7 才是
图片我怎么传不上来汗

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:37:30

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
哦,谢谢!!!