白雪公主 发表于 2012-6-22 13:48:29

求个电气操作规程一类的资料

如题,想了解一下现场工作时具体操作规程,比如说开关柜合闸顺序啊,两个进线及母线分段断路器之间的关合关系,有没有明文的规定要求?

就是I段的进线断路器和分段断路器都闭合,II段进线断路器就不能合?

running 发表于 2012-6-22 15:06:39

RE:求个电气操作规程一类的资料

不知道你说的是什么开关柜合闸顺序,一般都是先送高压侧然后送低压侧,最后合断路器,断电时先分断路器,在分低压侧,最后分高压侧。(高压)不知这个是不是你想知道的。
为什么就不能合了呢?并列运行就可以。

工控人 发表于 2012-6-22 16:24:49

RE:求个电气操作规程一类的资料

具体的操作规程都是企业自己制定的,没有国标!你们公司自己应该有操作规程啊!

write 发表于 2012-6-22 17:42:59

RE:求个电气操作规程一类的资料

可以从网上随便下一个供配电技术操作规程,熟悉一下人家是咋写的。按自己配电情况再进行改写就行了。一般操作都是先高压、在低压、先进线、再母联、最后送负荷。负荷送电先辅机、在主机。如条件允许,先启动大容量的、后小容量的。先控制回路、后主回路。

收费员 发表于 2012-6-22 19:01:09

RE:求个电气操作规程一类的资料

停电与送电操作顺序正相反就行了。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 20:19:19

RE:求个电气操作规程一类的资料

因刀开关不能带负荷进行停送电操作,送电时先合刀闸,再合断路器。停电时先分断断路器,再分断刀开关。如果两台变压器是同电压等级、同短路阻抗、同连接组别的话,可以两台变压器并列运行,母联可以合闸运行。前面说的三条有一条不一样,都不能并联运行。

誓言 发表于 2012-6-22 21:37:29

RE:求个电气操作规程一类的资料

从网上下一个了仅作参考file:///D:/电气/低压配电房操作规程.doc

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:55:39

RE:求个电气操作规程一类的资料

低压配电房操作规程
1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。
2、每天巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。
3、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。
4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。
5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。
6、停(送)电操作程序:
(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。
(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。
7、市电—发电转换操作程序:
(1)有自动投入功能的市电—发电供电系统。
市电停电数秒钟后,发电机启动并建立电压,电气联锁装置动作,线路自动转入发电供电。此时,电工对中央空调、分体空调等设备,以及需人工转换的部分线路进行手动转换。
市电恢复后,对于上述设备、线路再行转换及重新启动。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。
(2)无自动投入功能市电—发电供电系统。
市电停电时,手动启动发电机,待电压稳定后,逐级依次进行转换。市电恢复后,则依照与之相反的顺序进行转换电操作。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。

敌法师 发表于 2012-6-23 00:13:49

RE:求个电气操作规程一类的资料

谢谢楼上。。。    。。。。。。。。。。