adflaj 发表于 2012-6-20 22:43:06

大电机启动对系统有什么影响?

我们厂630千瓦的高压再生压缩机启动后,就会影响其他装置的供电电压,电机大多在350伏以上运行。这样会对电机产生怎样的不良影响,对泵的输出功率影响有多大?如何改变目前这种供电状况?谢谢

running 发表于 2012-6-21 02:37:36

RE:大电机启动对系统有什么影响?

建议使用软启动装置 降低启动电流减少压降 投无功补偿装置 再有就是考虑一下变压器的容量是否满足

生死谍恋 发表于 2012-6-21 06:32:06

RE:大电机启动对系统有什么影响?

你说的是高压电机还是低压电机如是低压电机采用星转角或软起启动在不行就增加变压器容量,如是高压电机采用水电阻启动安装补偿电容器。

俺弄吃 发表于 2012-6-21 10:26:36

RE:大电机启动对系统有什么影响?

630KW的高压再生压缩机,那电机就是高压电机了,不知道你用的是6KV还是11KV的电压?不过这个关系不大,关键是要核算一下主变压器的容量是否足够。另外,这么大的电机,就算主变压器容量够大,但如果采用直接启动的话,启动时的压降还是会对电网造成冲击,通常是要考虑使用软启动或变频器来解决这个问题。当然在使用软启动或变频器后,也要考虑相应的谐波过滤器。
至于是否设置无功补偿装置,这个通常是在变电站高压母线上采用,达到无功补偿调压,平衡电网内的无功功率。而主要的作用是功率因数补偿,提高电压质量。在工厂的MCC高压配电柜上可以不考虑。

私聊啊 发表于 2012-6-21 14:21:06

RE:大电机启动对系统有什么影响?

我们厂630千瓦的高压再生压缩机启动后,就会影响其他装置的供电电压,电机大多在350伏以上运行。
看来楼主的电源容量是小了,建议考虑增容。

乖乖女 发表于 2012-6-21 18:15:36

RE:大电机启动对系统有什么影响?

<div class="quote">我们厂630千瓦的高压再生压缩机启动后,就会影响其他装置的供电电压,电机大多在350伏以上运行。泡泡糖 发表于 2010-11-2 10:18 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

liion 发表于 2012-6-21 22:10:06

RE:大电机启动对系统有什么影响?

如果630kW电机采用的380V,那么启动电流太大了,整个系统供电电网,压降太高了。肯定影响电网中其他设备运行。建议采用10KV高压电机,并带水阻柜启动

守分安常 发表于 2012-6-22 02:04:36

RE:大电机启动对系统有什么影响?

630kW电机肯定得用10KV供电吧,如果380V供电并且没有采取任何措施的话,电压肯定会降低很多。
采用10KV供电,看电源侧变压器容量是否够大,如果不够,采用软启动装置。
设无功补偿装置主要为提高功率因素,对于母线电压的提高起不了太大的作用。
最切实际的办法还是设软启动装置。

安师大 发表于 2012-6-22 05:59:06

RE:大电机启动对系统有什么影响?

根据你提供的情况来看,高压630kw电机的电压应该是6KV或10KV吧。启动时电压跌落360V左右,按电源6000V算刚过5%。且时间不是很长,对其它负荷不应该有什么影响。如感觉不放心的话,可询问一下上一级变电站的变压器是否可以带载调压,要求其将电源电压上调200V。然后启动电机,电机运转正常后,再将电压调至正常值。另外可以再电机启动开关柜附近加一组无功补偿装置,电机启动前先将无功补偿投入在启动电机也可以使电压跌落的小一些。

内芯里 发表于 2012-6-22 09:53:36

RE:大电机启动对系统有什么影响?

630KW的高压再生压缩机应属高压电机,如果采用直接启动其启动时的压降会对电网造成很大的冲击。解决方法:
1、使用软启动,降低启动电流减少压降。
2、使用变频器,考虑相应的谐波过滤器。
3、投无功补偿装置,对功率因数补偿,提高电压质量。
4、建议考虑增容。
页: [1] 2