【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
【问】国家规定超过10000KVA的变压器必须采用差动保护和高低压后备保护,大家说对于高后备和低后备来说,那一个保护更加稳定呢?
【答】
对于变压器来说,主保护为差动保护,即 高压低压侧电流差来判定变压器故障,还有速断、后备、本体等保护,速断是一个短路保护对于正常回路和设备必须具备的,后备保护对于高后备和低后备来说没有本质的区别,关键是看供电方向和供电公司定值的协调性,大部分地区都是使用了高后备 低后备 差动保护,对于变压器来说差动保护主要是为了保护变压器绕组,高后备是为了负荷的过流,低后备一般定值为母充电流,也就是防止母线短路。
RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
加油RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
保护的作用不一样 虽然说都是保护变压器 但后备保护 针对于穿越性短路差动保护针对于变压器的短路RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
等待正确的回答。对这个问题我好象是盲点。RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护
就以变压器单侧电源而言吧,即电源侧在变压器高压侧。变压器高压侧后备保护的范围相对更大,保护范围包括变压器本身。变压器差动保护、重瓦斯保护等主保护的后备保护,属于近后备。
变压器低压侧后备保护的保护范围就相对较小,无法保护变压器本身。是变压器低压侧母线及其馈出回路的后备保护,属于远后备。
此时变压器最好采用高压侧后备保护,毕竟其保护范围更大。但是如果变压器低压侧没有专用的母线保护,高压侧后备保护对于低压侧母线相间短路的灵敏度不够的情况下,应该采用低压侧后备保护。
