此拉斯 发表于 2012-6-21 08:28:33

【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

【问】
国家规定超过10000KVA的变压器必须采用差动保护和高低压后备保护,大家说对于高后备和低后备来说,那一个保护更加稳定呢?

【答】
对于变压器来说,主保护为差动保护,即 高压低压侧电流差来判定变压器故障,还有速断、后备、本体等保护,速断是一个短路保护对于正常回路和设备必须具备的,后备保护对于高后备和低后备来说没有本质的区别,关键是看供电方向和供电公司定值的协调性,大部分地区都是使用了高后备 低后备 差动保护,对于变压器来说差动保护主要是为了保护变压器绕组,高后备是为了负荷的过流,低后备一般定值为母充电流,也就是防止母线短路。

誓言 发表于 2012-6-21 13:02:08

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 17:35:43

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

工控人 发表于 2012-6-21 22:09:18

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

加油

hurry 发表于 2012-6-22 02:42:53

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

保护的作用不一样 虽然说都是保护变压器 但后备保护 针对于穿越性短路差动保护针对于变压器的短路

running 发表于 2012-6-22 07:16:28

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

等待正确的回答。对这个问题我好象是盲点。

不着边际 发表于 2012-6-22 11:50:03

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

就以变压器单侧电源而言吧,即电源侧在变压器高压侧。

变压器高压侧后备保护的范围相对更大,保护范围包括变压器本身。变压器差动保护、重瓦斯保护等主保护的后备保护,属于近后备。

变压器低压侧后备保护的保护范围就相对较小,无法保护变压器本身。是变压器低压侧母线及其馈出回路的后备保护,属于远后备。

此时变压器最好采用高压侧后备保护,毕竟其保护范围更大。但是如果变压器低压侧没有专用的母线保护,高压侧后备保护对于低压侧母线相间短路的灵敏度不够的情况下,应该采用低压侧后备保护。

伊势丹 发表于 2012-6-22 16:23:38

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

对于变压器来说,主保护为差动保护,即 高压低压侧电流差来判定变压器故障,还有速断、后备、本体等保护,速断是一个短路保护对于正常回路和设备必须具备的,后备保护对于高后备和低后备来说没有本质的区别,关键是看供电方向和供电公司定值的协调性,大部分地区都是使用了高后备 低后备 差动保护,对于变压器来说差动保护主要是为了保护变压器绕组,高后备是为了负荷的过流,低后备一般定值为母充电流,也就是防止母线短路。

敌法师 发表于 2012-6-22 20:57:13

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

学习啦,总算搞懂啦
页: [1]