我公司现有一37KW电动机,由于线路较长(380v,1000多米)采用自耦变压器降压启动,以前的时候还能够正常启动,但是半个月前突然无法启动,按启动按钮接触器频繁分合,像机关枪一样,请各位海友帮忙分析一下为什么会出现这种情况?如何解决这个问题?{说明一下,无负荷时电压400V,降压启动瞬间(降压状态下)电压降到300V左右}
说明一下近况:最近又试了一次,启来了一次,再试的时候控制回路两支16A的保险都爆了,所以就没敢拿UPS试。怎么回事呢?我现在是越来越懵了。(我这个线路有一半是VV223×70 1×35的电缆,一半是70的钢芯铝绞线架空敷设,两者连接处是200A的羊角保险。)

write 发表于 2012-6-21 03:54:57

RE:压降大电动机无法启动

起动接触器未吸合时,电压高,接触器能吸合,接触器吸合后电压降低,接触器释放,电压升高,接触器吸合,如此反复。
一、如可能,自耦变压器再往下调一级。
二、换,加大电缆。
三、再并一条相同电缆。

私聊啊 发表于 2012-6-21 07:10:22

RE:压降大电动机无法启动

采用楼上的3种方法都是可行的。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 10:25:47

RE:压降大电动机无法启动

首先感谢2、3楼的帮助,但我还想知道
1.为什么以前就能启动,而现在就不能启动了;
2.自耦变压器已经调到60%了,不能再调低,换、并电缆也不是那么简单的事,还有没有什么其他方法?

誓言 发表于 2012-6-21 13:41:12

RE:压降大电动机无法启动

嗯,这也是一个值得思考的问题!
原来启动正常,后来不行了,我怀疑是控制设备(特别是接触器的线圈)逐步老化,导致接触器的释放电压逐步升高,导致在300V(78.9%Ue)左右的时候接触器就无法保持吸合状态,导致释放。甩开负载后,电压回升,接触器又再次吸合,导致象机关枪一样,频繁吸合。

running 发表于 2012-6-21 16:56:37

RE:压降大电动机无法启动

当然,也有可能是控制回路出了问题!可以先将接触器下方的出现电缆解除(即甩开负载),再试试分合接触器,看看是否还存在接触器频繁分合的现象。如果问题仍然存在,就不是压降的问题了,而是控制回路本身的问题!

伊势丹 发表于 2012-6-21 20:12:02

RE:压降大电动机无法启动

再检查下控制回路接线,确保接线正确!如果确定是电压降引起的,您可试下这个办法:
用台小UPS给控制回路供电,如果控制回路是380V的要加台220/380的控制变压器!

liion 发表于 2012-6-21 23:27:27

RE:压降大电动机无法启动

控制电压切换的时间会不会也有影响??

pisen 发表于 2012-6-22 02:42:52

RE:压降大电动机无法启动

问一下,楼主的上级变压器的容量是多大的,如果容量足够,是不可能电压下降的这么多啊?

这个夏天 发表于 2012-6-22 05:58:17

RE:压降大电动机无法启动

我觉得关键还是要解决现场的问题。
方案一:交流接触器的释放电压一般在70-80%Un之内,以前虽然可以启动,但实际上可能已经接近了释放电压的临界值。咨询一下相关厂家,看看是否有释放电压更低的交流接触器,把接触器进行更换。
方案二:将交流接触器的线圈改为直流线圈,交流控制改为直流控制。因为电动机启动引起的交流电压降低不会影响到直流。这个方案从技术上讲是非常好的,但是估计直流电源无法取得,所以这个方案的可操作性不强。