赛小枫 发表于 2012-6-22 11:49:32

关于配电室窗户问题

民用建筑电气设计规范中:高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。。。。窗户尺寸有无具体规格。。另关于配电室窗户是否还有其他强制条例??

誓言 发表于 2012-6-22 16:23:07

RE:关于配电室窗户问题

从安规的角度来讲

应该在高压侧门窗增加不小于10mm*10mm的金属网

可以防止小动物

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:56:42

RE:关于配电室窗户问题

收到。涨见识了。。我还有个问题。。对于窗户大小。。如多大面积用多大的窗户?能否告知