龙卷风 发表于 2012-6-22 12:28:19

电机与加热器联锁的问题

加一个中间继电器就可以实现,一个是从高压断路器里引出一对点,或是从微机保护装置出一个点就可以了。

誓言 发表于 2012-6-22 15:43:44

RE:电机与加热器联锁的问题

同意14楼意见,从10kV压缩机电机断路器取两对对辅助触点引至加热器控制回路中,一对作为连锁停,另一对作为连锁起,通过触点的动作连锁起停加热器.

敌法师 发表于 2012-6-22 18:59:09

RE:电机与加热器联锁的问题

同意17的意见 不过还需考虑到 压缩机与加热器任何一个故障跳闸的连锁 还需使用压力继电器 与微机保护来实现 压力继电器检测压缩机无压时动作于加热器跳闸 微机保护接收到加热器跳闸的开关量信号时动作于压缩机跳闸

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:14:34

RE:电机与加热器联锁的问题

首先,如果是电机的空间加热器,那么连锁条件就错了。应该是电机停止时空间加热器开始工作,电机运转时空间加热器停止工作。
其次,关于连锁触点。常规设计中高压电机启动控制回路中通常设置高压真空断路器,高压真空接触器及欠压过载热继保护等。因此空间加热器的连锁触点通常取自高压真空接触器。
当电机长期不运行时,断开真空断路器。控制回路好加热器的电源应该从断路器下端引出,这样,断路器断开后,空间加热器也就停止工作了。