卡斯柯 发表于 2012-6-21 03:54:08

在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?电机、控制柜都是正压防爆的,湿空气是否有可能进入?为什么?如果进入的话引起匝间短路,损毁电机?还是其他原因?

黄昏了 发表于 2012-6-21 08:27:43

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

不安装加热器,电机在这样的环境,肯定会烧掉,这里有说明:http://bbs.99gongkong.com/thread-16342-1-1.html,你可以看看

notebook 发表于 2012-6-21 13:01:18

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

正压防爆一般通入的是氮气,没有湿空气的。

敌法师 发表于 2012-6-21 17:34:53

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

电机安装加热器是针对电机有在低温环境下(环境温度低于0度)工作时才要求的,这是为了在电机停止状态下,防止电机内部绕组或电气部件产生凝露而设置的。加热器本身就应该是防爆的。

另外,3楼提到的正压防爆用氮气不是常用的工程做法。机柜或电气盘柜的正压防爆,工程上的常规做法是通入仪表风而不是氮气。因为正压防爆是要定时换气的,虽然耗气量不大,但用氮气来做正压防爆也太奢侈,工程上没有这样做的。

running 发表于 2012-6-21 22:08:28

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

防爆环境对表面温度有规定的,加热器的温度可能会超过规定,是不能安装的。
用正压防爆,要保证压强空气是干燥的,氮气是惰性气体,用来做正压防爆会更好!
化工厂一般都有大的空分装置,电机充压用的一点点氮气不是问题!

小空分 发表于 2012-6-22 02:42:03

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

回复 5# liuei


“ 防爆环境对表面温度有规定的,加热器的温度可能会超过规定,是不能安装的”
具体在哪个规范里的规定?加热器温度达到温度时,连锁停加热器。这样控制不可以吗?

收费员 发表于 2012-6-22 07:15:38

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

GB 3836 设备的最高表面温度
电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组

控制温度的做法很不安全,如果故障......最好还是不要装

内芯里 发表于 2012-6-22 11:49:13

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

7楼说的有点道理。
不过潮湿环境下电机使用空间加热器是国内外通用做法,相关的标准也非常健全,产品也非常成熟。你说最好不装空间加热器,不知道你还有什么好建议呢?

另外,正压通风型电机也不是用氮气做保护的,而是电机内部结构设计成正压通风型,使用的是电机自带的增压风扇,并带有正压监测和失压连锁保护。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:22:48

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

无防爆要求的潮湿环境安装加热器是合理的,要有防爆要求就必须先达到,
您说的 正压通风 和 正压补偿防爆 不是一回事,采用防爆电机,内部供入干燥空气(或氮气),保证电机内部干燥的正压环境,防止湿气和易爆气体入侵。

liion 发表于 2012-6-22 20:56:23

RE:在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?

有意思。
关于电机用的电加热器,建议你去看看相关的标准JBT7836。
关于正压通风和正压防爆是不是一回事,你可以去看看国标GB3836。
至于电机的正压通风用痰气还是干燥空气,不是你想象的那么回事情。通常是采用增压风机在非危险区域引风后送入正压通风型电机内。
防爆电机有几种类型,可以到下列网站去看看:
http://www.zgbfw.com/info/pump-news-672931.html
页: [1]
查看完整版本: 在易燃、易爆环境中电机里安装加热器的作用?