此拉斯 发表于 2012-6-22 09:12:27

晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?

我是一名搞工艺的,我们是一套20万吨的天然气甲醇装置,为什么晃电时同一电压等级的电机有时这几台晃停,而下一次又不停了,而同样是别的电机,上次没晃停,这次又晃停了,请问各位大侠电机在晃电时是否停运都与什么因素有关?还有一个问题,我们厂是双电源,但是不能自动切换,据说与什么电机的电容有关,我们常有几台高压电设备,是一万伏的,供电局供给我们的是3.5万伏的,然后我们又变压成需要的电压等级的?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 12:27:52

RE:晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?

晃电一般对低压电动机的影响大一些。因为低压电动机的交流接触器的释放时间非常短,一般为十几毫秒,比晃电时间更短。
不太清楚楼主所说的为什么有的上次跳了而这次没跳,有的上次没跳而这次跳了,一般可能有几种原因:
1、由于全厂是双电源供电,负载挂在不同的电源上。A电源晃电不会造成B电源上的电动机跳闸;
2、对于高压电机而言,晃电造成电动机跳闸,一般可能是低电压保护动作。低电压保护动作时限一般为0s、0.5s、9s等。但低电压保护不会引起楼主所说的“上次跳了而这次没跳,有的上次没跳而这次跳了”的现象。我想可能是电动机有机组保护,晃电可能引起机组振动超标或者其他,DCS联锁起动导致跳闸。而引起联锁起动与晃电时间、晃电时刻、工艺负荷等诸多因素有关,可能导致所说的“上次跳了而这次没跳,有的上次没跳而这次跳了”。

伊势丹 发表于 2012-6-22 15:43:17

RE:晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?

我认为晃电时每次发生的幅度不同,也就是电压降的幅值不同,有时达到了保护装置的设定值有时没达到或有时达到了交流接触器的欠压释放值有时没达到,所以会出现楼上说的“上次跳了而这次没跳,有的上次没跳而这次跳了”。

running 发表于 2012-6-22 18:58:42

RE:晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?

呵呵,如果这次晃电幅度比上次大,那么应该只会出现上次没跳的这次跳了,而不会出现上次跳了而这次没跳啊!

黄昏了 发表于 2012-6-22 22:14:07

RE:晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?

这个问题比较复杂,我厂往往是变频器驱动的低压电动机跳车,准备上“DC-BANK
页: [1]
查看完整版本: 晃电时为什么使用同一电源的电机有的电机停有的电机不停?