森德罗斯 发表于 2012-6-21 20:10:43

变频器无法正常使用!!急!!!

我工厂有一个反应釜是采用变频器由低频加到正常频率,当到达正常频率时自动换为固定频率。现在出现的问题是在变频到正常频率时无法转换到固频状态。(我们用变频器起到一个缓慢加速作用,当达到正常时就换到固定的频率下)请问各位能否解答一下我的疑问。谢谢!!

pisen 发表于 2012-6-21 23:26:08

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

把电气的情况和工艺的情况,及一些数据说清楚些,这样有利于大家能回答你的问题。

乖乖女 发表于 2012-6-22 02:41:33

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

正常频率是多少,固定频率又是多少呢,是不是切到固定频率后变频器被甩开不在起作用了。

shirley 发表于 2012-6-22 05:56:58

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

谢谢大家的关心,难题已解决了!只是个疏忽,不是变频器的问题!谢谢了!

敌法师 发表于 2012-6-22 09:12:23

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

是否测量传感器不稳,或条件不满足

hurry 发表于 2012-6-22 12:27:48

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

回复 4# wanyuanchen

什么疏忽?能否说说?

不着边际 发表于 2012-6-22 15:43:13

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

应该说出来,大家分享一下呀。

这个夏天 发表于 2012-6-22 18:58:38

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

只是一个较隐蔽的开关没开,呵呵··低级错误

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:14:03

RE:变频器无法正常使用!!急!!!

楼主所说变频器实际上是当做软启动器在用的。正常频率和固定频率估计都是50Hz吧。看来是楼主的“变频/工频”切换开关没有切换。猜的!