白雪公主 发表于 2012-6-22 20:16:46

可以单独再设置一个接地系统的条件吗?

请教海友两个问题:
1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。
2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!

notebook 发表于 2012-6-22 21:34:56

RE:可以单独再设置一个接地系统的条件吗?

个人觉得没必要独立建一个接地系统,接地系统包含了接地网。

即便是电气的接地与仪表的接地要求严格的分开,但最终都是接到全厂接地网中,也就是说接地网是一个!

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:53:06

RE:可以单独再设置一个接地系统的条件吗?

另做一个独立接地装置,不是条件,而是需要!

如新上一套DCS系统,它不能与防雷接地装置相连,也不能与电气接地系统相连,就需要独立做一个接地装置。

冰雨 发表于 2012-6-23 00:11:16

RE:可以单独再设置一个接地系统的条件吗?

<div class="quote">另做一个独立接地装置,不是条件,而是需要!

如新上一套DCS系统,它不能与防雷接地装置相连,也不能与电 ...
lingxuct 发表于 2010-10-20 18:02 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: [1]