龙卷风 发表于 2012-6-21 20:49:44

低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

请问:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护,漏电流的大小一般是什么数量级的?

乖乖女 发表于 2012-6-21 23:26:04

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

我们这里低压电动机都没有设置漏电保护,因为漏电保护太灵敏。低压电动机一般设有接地保护!

notebook 发表于 2012-6-22 02:02:24

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

就是啊,很多化企是不用此功能的。但漏电保护是解决外壳接地的,而接地保护是解决相线或中性线接地的,由此推断,2楼单位采用的是TN-C系统,PE线和N线合为PEN线,外壳接地时保护可以检测到零序电流,是这样吗?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 04:38:44

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

<div class="quote">就是啊,很多化企是不用此功能的。但漏电保护是解决外壳接地的,而接地保护是解决相线或中性线接地的,由此推断,2楼单位采用的是TN-C系统,PE线和N线合为PEN线,外壳接地时保护可以检测到零序电流,是这样吗?
ray20598 发表于 2010-10-19 10:31 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

誓言 发表于 2012-6-22 07:15:04

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

现在化工企业里基本都是电缆配电,供电距离越长,电缆的接地电容电流越大。如果真的设了30mA的漏电保护恐怕要一天到晚跳闸了。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 09:51:24

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

一般不会配置漏电保护,没有意义.

hurry 发表于 2012-6-22 12:27:44

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

电动机通常来说不采用漏电保护,原因有几点,第一电动机的受潮性比较大,尤其是沿海或者夏季低于250KW的电动机连绕组温度都不测量所以更不用说加热器了,故此电动机受潮比较严重,这个时候绝缘电阻很多会降到0.5MΩ甚至更小,但是电动机还能启动旋转几分钟后绝缘会升值200MΩ左右,这个时候如果有漏电保护根本就不能启动了,第二电动机的漏电参数不好选择,因为电动机大部分都是采用TN-S或者TT方式零线压根就不到现场,要么是从配电室引至现场一根零线,要么直接从现场接地。所以三相的漏电保护器不起作用,第三漏电开关的漏电电流从15mA 30mA 45mA 75mA,最大是75mA这也是一级保护的泄露电流值,在超过这个电流。并且化工企业电动机电缆保守说法没有低于200米的,让这个漏电电流到达配电室再跳闸500mS时间都过去,漏电保护根本就不起作用了,人都电死了,还有什么用呢。

小空分 发表于 2012-6-22 15:04:04

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

明白我前面说的为什么错了。由于TN-C系统PEN线上有可能有电流通过(三相不平衡),这样外壳就带电,易燃易爆,这在化工企业是不允许的,所以,化企一般是TN-S接地制式。外壳带电相线通过PE线就与大地构成了回路,泄露电流上升为短路电流,就可以通过接地保护切除故障了。

感谢各位海友的帮助。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 17:40:24

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

还有一个问题,那如果因为电容电流或受潮绝缘下降使得漏电保护太灵敏,能否提高电动机漏电保护定值呢?事实上有些厂家漏电保护功能的定值整定范围可达数安。望专家深入指点一下。

私聊啊 发表于 2012-6-22 20:16:44

RE:低压电动机什么场合需要配置漏电流保护

回复 9# ray20598


首先要搞清楚30mA漏电保护是保护人身触电伤害的,30mA以上的漏电保护整定值均不能保证人身安全。在民用建筑中还有为了防止电气火灾事故而设置的漏电保护,这种整定值是500mA,并不能保证人身安全。