变压器的逆调压、顺调压、恒调压
变压器的调压方式有逆调压、顺调压、恒调压,分别是怎样调压的?RE:变压器的逆调压、顺调压、恒调压
变压器的调压方式有逆调压、顺调压、恒调压?只听过有载调压和无励磁调压方式!
RE:变压器的逆调压、顺调压、恒调压
以10kV母线为例逆调压:最大负荷时要求母线电压为10.5kV(1.05Un),最小负荷时要求母线电压为10kV(1.0Un)
恒调压:最大负荷及最小负荷要求母线电压=常数(常数为10.5kV(1.05Un)左右)
顺调压:最大负荷时要求母线电压不低于10.25kV(1.025Un),最小负荷时要求母线电压不高于10.75kV(1.075Un)。
要达到逆调压通常需要装设有载调压变压器或者同步调相机等贵重调压设备。
要达到恒调压通常需要通过选择变压器分接头和装设电力电容器。
通过选择变压器分接头通常能达到顺调压的要求。
逆调压:最大负荷时升高电压,最小负荷时降低电压的调压方式;
顺调压:在最大负荷时允许中枢点电压低一些,但不得低于电力线路额定电压的102.5%,最小负荷时允许中枢点电压高一些,但不得高于电力线路额定电压的107.5%;
恒调压:在任何负荷下,中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般比电力线路额定电压高(2~5)%Un
RE:变压器的逆调压、顺调压、恒调压
这个“逆调压、顺调压、恒调压”是否说是母线的调压方式更为确切?RE:变压器的逆调压、顺调压、恒调压
电力系统电压的调整可以通过对中枢点电压的调整来实现。电力系统调压方式有“逆调压”、 “顺调压”和“恒调压”在高峰负荷时,适当提高中枢点的电压以补偿线路上增大的电压损耗;在低谷负荷时,供电线路电压损耗较小,中枢点电压适当降低,以防止负荷点电压过高。这种高峰负荷时电压高于低谷负荷时电压的调整方式,称为“逆调压”。在高峰负荷时中枢点电压略低,低谷负荷时电压略高。一般要求高峰负荷时中枢点电压不低于线路额定电压的102.5%,低谷负荷时中枢点电压不高于线路额定电压的107.5% ,称为“顺调压”。恒调压是指在任何负荷时,保持中枢点电压基本不变。一般保持102% 一105% 的额定电压。一般变电所采用的为恒凋压方式。
页: