电力电缆选型问题的疑问
最近看到一套图纸,从动力箱里引出来的泵、风机类的小电机用的是BV-2.5的线,个人认为不太合适,请高手指教一下,从设计角度上来说是不是不太合理?以前我都用的VV的线RE:电力电缆选型问题的疑问
BV属于护套线,是电线的一种,不是电缆。穿管保护后作为照明回路还可以,作为电机的动力回路是不合适的!RE:电力电缆选型问题的疑问
我也是这么认为的,还是一家正规设计院的图纸上出现的RE:电力电缆选型问题的疑问
关键要看路径。动力箱到小电机距离多远,敷设方式是什么?毕竟BV导线的绝缘比较薄弱,相对电缆而言不耐磨损。我们以前允许采用BV护套线作为小电机的临时供电用,但正是供电不允许用BV导线!RE:电力电缆选型问题的疑问
泵和风机类的电机我们一般都用VV的电缆。RE:电力电缆选型问题的疑问
<div class="quote">泵和风机类的电机我们一般都用VV的电缆。笨笨笨 发表于 2010-10-12 16:34 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />