为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?而不先送低压侧?RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
个人认为变压器送电并没有高低压侧之分。送电当然是从电源侧先送,所以升压变先送低压侧,降压变先送高压侧。RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
变压器就应该跟一般电气负荷一样,先送电源侧,再送负荷侧!但是为什么送电要先送电源侧,然后才能送负荷侧呢?
RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
楼上的?你先送负荷侧,再送电源侧,对电网冲击大,对变压器冲击也大……反之,就平稳得多……
这就好比你家水龙头前面还有一个球阀,你用水时,如果两个都关着,你怎么开?
RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
如果按照先送低压负载侧,再送高压电源侧,那么变压器属于带负荷送电,这严重违反变电站基本倒闸操作规程。结果轻则损坏高压开关,重则造成变压器损坏,甚至造成操作人员伤害。RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
这个问题好像不应该进行讨论!RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
送电时要求先送电源侧再送负荷侧,停电时要求先停负荷侧再停电源侧,主要应该还是从保护方面进行考虑的!RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
对于变压器来说不论电源侧是高压侧还是低压侧,装设的保护均较负荷侧多而全,为防止停电时发生误操作,电源侧保护可靠动作切断变压器各侧电源,隔离故障点,已起到保护人身安全和设备安全的目的,而送电时先送电源侧可提前投入变压器得各种保护装置,以免送负荷侧时发生误操作而(例如带负荷送电等)可及时动作。RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
要看是升压变压器还是降压变压器?RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?
无论升压变压器还是降压变压器,都应该是先送电源侧,后送负荷侧!只是因为我们常见的多为降压变压器,所以,我们说,一般变压器先送高压侧,后送低压侧!其实这句话是不严谨的!