艾丝凡 发表于 2012-6-21 12:59:34

关于热继电器和交流接触器

请教各位:给泵、风机配电时,厂房内设有低压配电柜,同时现场泵和风机配有操作箱,请问热继电器和交流接触器应放在低压配电柜里还是现场操作箱里????

shirley 发表于 2012-6-21 17:33:09

RE:关于热继电器和交流接触器

事实上两种方案都可以实现且都有实际应用。
如果现场操作箱足够大,是可以将接触器和热继电器安装在现场操作箱内的,但这个操作箱的IP防护等级必须要满足实际需要,如果是**危险区域,还必须满足防爆要求。

黄昏了 发表于 2012-6-21 22:06:44

RE:关于热继电器和交流接触器

防爆区:一般安装在厂房低压配电箱内,现场操作箱只是安装一些起动,停止按钮
这样维修起来方便,因为按钮类电器不易损坏。如果现场是防爆区更应该安装在低压配电箱内,方便维修,如果安装在现场防爆箱盖子是否允许拆开也是问题,更不允许带电调试。
非防爆区:安装在现场的操作箱内,更便于发现问题。
防水区:如果现场非常潮湿,建议还是把电器安装在低压配电盘内,原理水分侵蚀。保证绝缘,安全运行。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 02:40:19

RE:关于热继电器和交流接触器

现在配电室大都设在负荷中心,所以有PC(动力中心)和MCC(电动机控制中心)。
所以,一般的设计都是空气开关,接触器,热继电器,互感器设在MCC,就是低压常用配电室的开关柜(一般为抽屉柜GCK、GCS或MNS)内,而现场只是操作箱,装有启动、停止及急停(若有)按钮,根据电机容量的大小、重要性及工艺要求,操作箱上还可以有电流表、转换开关等。
接触器等一般不放在现场的柜子里,设想,如果现场的柜子里有一次元件,必定有隔离电气,或是空开,或是隔离开关,那配电室再出一路空开,浪费了。
除非现场有很多设备,一般是成套设备,比如稀油站,收尘器等,因这些设备的电气部分大都由成套成供给,一般从配电室引一路电源供过去。
至于有防爆要求的地方,不是距离特别远,即使是成套设备,一般也安装在配电室,现场只放置符合相应防爆等级的操作箱,原因很简单,防爆电气体积大了,成本就相应的大的多了。而且检修、维护也不方便。还有些厂家为了省钱,不给做隔爆型的,而用正压型的,现场需要仪表压缩空气,无疑给业主增加了负担。

pisen 发表于 2012-6-22 07:13:54

RE:关于热继电器和交流接触器

88,世上无难事,只怕有心人!

这个夏天 发表于 2012-6-22 11:47:29

RE:关于热继电器和交流接触器

这个就取决你自己的做法了,一般清况下都在现场操作柜内,如过不方便的话也可在低压配电柜内。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:21:04

RE:关于热继电器和交流接触器

同意三楼的意见,热继电器理论上属于一次回路的设备,应该与交流接触器安装在一块儿。就地控制箱只安装启停或者正反转按钮,或者是手自动转换。

liion 发表于 2012-6-22 20:54:39

RE:关于热继电器和交流接触器

同意3楼意见,现场一般只放操作柱。