关于UPS的切换问题
正常情况下,UPS是由市电(工作电源)供电,经整流、逆变后给DCS或其他重要负载提供电源的电池处于浮充电状态。什么情况下,UPS会切换到静态旁路?什么情况下会由电池供电?什么情况下转为手动维修旁路?RE:关于UPS的切换问题
市电正常时,UPS在静态旁路状态,市电断电时,UPS电池供电,当除UPS之外,有其他给DCS供电的回路时,UPS可以转到手动检修状态。RE:关于UPS的切换问题
呵呵,好像不对哟。正常情况下,UPS输出由逆变单元提供,只有逆变单元故障了,才会自动切换到静态旁路!RE:关于UPS的切换问题
UPS会切换到静态旁路?什么情况下会由电池供电?什么情况下转为手动维修旁路?标准答案http://bbs.gkzj.kongfen.cc/:
1、以下两种状态会切换至静态旁路,同时回答手动维修旁路状况:
( 1 ) 当负载超载、 短路 ( 实际上可以看成是一种严重的超载)或者逆变器故障时,为了保证不中断 对负载的供电,此时静态旁路开关动作,由市电直接向负载供电。
( 2 ) 维修或测试时, 为了安全操作, 将维修旁路开关闭合, 由市电直接向负载供电。把 U P S系统隔
离, 这种切换可保证在U P S 检修或测试时对负载的不间断供电。
2、电池供电情况:市电断电或者输入市电的电压或频率超出允许范围, 整流器自动关闭。
此时, 由蓄电池组提供的直流电经逆变器转化为纯净的交流电提供给负载。
RE:关于UPS的切换问题
楼上回答完全正确!1、当市电不正常甚至中断供电的情况下,UPS是不会切换到静态旁路的。而是改为由蓄电池供电,并经过逆变器向外输出交流电。这样,可以实现完全无扰动。在蓄电池放电到一定程度前,如果市电恢复正常,UPS又会无扰动切回由市电供电,蓄电池又转为浮充电状态。如果蓄电池放电到一定程度,市电仍未恢复,那么UPS将会切换到静态旁路运行。
2、如果是过载(包括短路)、逆变器本身存在故障,那么UPS将会直接切换到静态旁路运行。静态旁路的切换时间是毫秒级的,掉电时间也是毫秒级的,对负载不会造成什么影响。但是与第1条切换到蓄电池供电的完全无扰动无掉电时间相比,还是有一定区别的。
3、手动维修旁路只是当UPS检修或测试时,为安全起见,将UPS进行隔离的一种措施。
RE:关于UPS的切换问题
楼上说的完全正确RE:关于UPS的切换问题
看来2楼是没弄清楚什么事静态旁路的问题,静态旁路不不是指UPS电源上的旁路而是指UPS外部旁路电源。RE:关于UPS的切换问题
回复 7# gfj870823静态旁路应该是集成在UPS内部的吧!维修旁路才应该是UPS以外的!
RE:关于UPS的切换问题
分在线和非在线的,接线也不同。
页:
[1]