为船提供400V动力电源漏保频繁跳闸的原因?
如题:为一艘船提供400V动力电源,电源侧安装有带漏保的空开,一但合上该空开即跳闸,测船的电缆绝缘正常,但甩开该空开所接的电缆后合闸正常,基本可以肯定空开是正常的,但为何带载后会跳闸?
RE:为船提供400V动力电源漏保频繁跳闸的原因?
这个..你要搞清楚那空开到底是漏保跳还是过载跳。漏电跳的话漏电保护器指示钮会弹出,过载跳不弹出,而且侧摸一下发热.。带载跳而开关正常电阻也正常,很可能是过载跳的。现在的开关,不太标准,标称的30A好多25A就挺不住的。RE:为船提供400V动力电源漏保频繁跳闸的原因?
要看带漏电保护器开关的选型,是电机使用类型,还是配电使用类型,是不同的。RE:为船提供400V动力电源漏保频繁跳闸的原因?
把电缆甩开,送开关没有问题,带上电缆送开关就跳,应该还是电缆存在一定的漏电。再看看开关的漏电保护定值是否太小了?
页: