ADJF 发表于 2012-6-22 02:39:52

施工电缆的选择

1、电流算出来后,是直接用电流这个数据去查表的。
2、电缆的品类。VV 通常是表示双层塑料护套,YJ 表示交联聚乙烯、V表示表示聚氯乙烯,Y 表示聚乙烯。
3、‘电缆要阻燃,有的又要耐火’。请参考电工手册,里面有详细的介绍。
4、单心,二心,三芯,四芯又是怎么选择?这是根据电器设备本身的需要来决定的,但是通常电缆只有三芯,四芯的,没见过有单心,二心的电缆。
5、希望备一本电工手册,上面的资料就是电工手册里面的。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 07:13:27

RE:施工电缆的选择

根据电流还要根据敷设的方式来选。
单芯电缆一般用于接地和等电位联接。

守分安常 发表于 2012-6-22 11:47:02

RE:施工电缆的选择

电厂从主配电室到远方配电室主电源很多都是单芯的,因为电缆很粗,电除尘变压器是直流变压器,也是单芯的,二芯的没注意过,直流电配电盘应该经常用

工控人 发表于 2012-6-22 16:20:37

RE:施工电缆的选择

交流的单芯电缆在敷设时必须保证品字形敷设方式,以免感应出涡流,产生发热!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:54:12

RE:施工电缆的选择

每平方电缆的载流量在3——4A就可。