关于变频器技术的探讨
我公司是生产甲酸的化工企业,不知道为什么我们使用的变频器常常出现爆主板的现象?公司配电环境都使用有空调.RE:关于变频器技术的探讨
进错区域了,这里是控制技术系统,你该把此贴放到电气技术区RE:关于变频器技术的探讨
有可能是电压检测模块(特别是直流电压输入部分)由于设计、选材或制造原因,造成绝缘不够,击穿短路造成的。RE:关于变频器技术的探讨
首先感谢版主的夸奖,还是别提什么专家,我只是业余喜欢而已,多下了些功夫。回答楼主的问题有难度,觉得楼主提供的信息不够多,我想请问一下楼主,用的什么牌子的啥型号变频器,你的负载类型是什么,正常运行电流怎样,只是爆主板吗,别的器件换过没有RE:关于变频器技术的探讨
是不是输入电压高了,还是现场湿度大,结露了、RE:关于变频器技术的探讨
楼主还是先听5楼的,测测输入电压是多少?是否偏高?然后大家再做进一步的讨论!