卡斯柯 发表于 2012-6-22 02:00:28

为什么线路跳闸,造成事故扩大?

供电企业,有时候一条外线路发生故障,致使对应配电盘上的该线路保护发生跳闸,同一时间有时也会造成其他没有故障的配电盘上其他线路保护发生跳闸,致使原事故发生扩大,请问这是什么原因?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 05:54:58

RE:为什么线路跳闸,造成事故扩大?

应该是保护定值的整定有问题,不能躲过区外故障,造成误动作!

不着边际 发表于 2012-6-22 09:49:28

RE:为什么线路跳闸,造成事故扩大?

由于外电路发生故障可导致内网电压波动,内网各个线路都有保护致使跳闸。

liion 发表于 2012-6-22 13:43:58

RE:为什么线路跳闸,造成事故扩大?

其选择性不好,重新设定,重新校验。

守分安常 发表于 2012-6-22 17:38:28

RE:为什么线路跳闸,造成事故扩大?

这个现象我也赶上过,应该是电压波动保护动作。

pisen 发表于 2012-6-22 21:32:58

RE:为什么线路跳闸,造成事故扩大?

楼上说的其余原本正常的回路也保护动作跳闸主要是电压波动造成的,我很赞成。但是反应到继电保护时,就属于原本不应动作却动作了的误动。还是保护定值的问题。
楼主以及楼上可以去看看这几条误动回路的保护动作记录,看看是什么保护动作跳闸的。我估计是速断保护动作的可能性比较大!