爱对方 发表于 2012-6-22 09:49:27

铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

1、在卸车栈桥下的1区,铠装电缆可以起到隔爆作用吗?

2、桥架在装380V电源线和控制电缆时,不穿保护钢管,也可以起到隔爆作用吗?

请各位海朋川友予以解答为盼,谢谢!!!

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

守分安常 发表于 2012-6-22 11:46:42

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

我们先对隔爆的概念做一个说明吧。
隔爆型电气设备的防爆原理就是将点燃源与爆炸性气体隔开,就是将正常工作或发生故障时能产生火花、电弧或高温的电气设备,用一个足够强度的外壳将其与外界环境隔离,在外壳内部即使产生点燃爆炸,也不会引起壳外环境气体的爆炸。
铠装电缆本身并不具备隔爆功能,穿管的主要目的就是对电缆起保护作用。
爆炸危险场所电缆的敷设方法:非铠装电缆敷设时应采用钢管或钢板制的电缆槽加以保护,或在电缆沟内敷设。钢带铠装电缆在不容易受到外伤的场所可不加保护措施。

誓言 发表于 2012-6-22 13:43:57

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

1、无论在什么情况下,电缆敷设低于2.5米的部位都必须进行防护,铠装电缆的钢带可以起到机械防护作用。
2、规范上没有说铠装电缆在1区敷设必须穿保护钢管,我认为如果不违反1条说的就可以。
3、如上所说你的2条也就解决了

小空分 发表于 2012-6-22 15:41:12

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

不好意思,更正一下:
GB 50217-94 电力工程电缆设计规范原文如下:
5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
(1)非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。
(2)可能有载重设备移经电缆上面的区段。
5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。
5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。
5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。
5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。
5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。

收费员 发表于 2012-6-22 17:38:27

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

电缆穿管是为了防机械损伤电缆,与防爆没有任何关系,铠装电缆本身具有防护能力,所以不必穿管。

敌法师 发表于 2012-6-22 19:35:42

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

请问4楼,工程中的信号电缆也必须遵循您说的电力工厂电缆规范吗?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:32:57

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

不清楚楼上说的具体是什么信号电缆,个人认为可以参照执行。不同种类的电缆有各自的标准,如光缆可参照YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范,不过大体要求一致。

liion 发表于 2012-6-22 23:30:12

RE:铠装电缆在1区不穿保护管和桥架等问题

就是一些压力流量等弱电信号电缆也要遵循该规范吗?
页: [1]