高压配电柜应如何选型
我是一名新手,不知道从高压配电柜到低压配电柜应如何选型,如有知情者,请详告之RE:高压配电柜应如何选型
假如你是工业企业的技术人员,高压是10KV电压等级,高压配电柜建议选用KYN系列金属开关柜,也可选用较便宜的GG1A(F)型的,这里要注意选用的开关是真空还是少油的,安装的场所等等。低压开关柜,目前用的较普遍的是GGD系列型号的。最好看一看工厂供电(刘介才编的),里面有较为浅显的说明。RE:高压配电柜应如何选型
中置柜和环网柜有什么区别?谢谢!RE:高压配电柜应如何选型
中置柜的使用主要是10KV系统配电室的受电,断路器和计量单元可移出,为手车式结构,进线及馈电的保护较齐全,额定电流一般为630~3150A;环网柜一般是在中压的二级配电或箱变中使用,优点是固定式结构体积小,大多是真空或SF6气体绝缘的负荷开关,也有产气式负荷开关,使用中维护量小或是免维护,但额定电流一般为630~1250A,保护大多采用熔断器,部分产品也有断路器的方案,主要在1000KVA变压器以下的系统中使用。RE:高压配电柜应如何选型
我们公司有4台1600KVA变压器,是用中置柜还是环网柜?RE:高压配电柜应如何选型
如果负荷比较重要,建议采用中置柜!RE:高压配电柜应如何选型
用中置柜比环网柜好?RE:高压配电柜应如何选型
实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。
负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。
所以如果是重要负荷,建议采用断路器柜。而目前主流的断路器柜就是中置柜!
页:
[1]