答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
如题,Δ/Y接线的变压器,高压侧A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?希望大家能给出结果,并分析原因,最好是能画图解释!RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
答案应该是低压侧有两相电压降低为原来的一半,有一相电压不变!大家能否分析为什么会这样?
RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
你说的只是数值,还有相位问题,要是在画个图分析挺麻烦的,所以回帖的人不多。RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
其实回帖是其次的,关键是大家能自己动动脑筋,自己多画画就好了。RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
因为变压器的变比n不变,所以低压侧Ua、Uc的电压幅值将为原来的一半。Ub电压不变。RE:答题重赏:Δ/Y接线的变压器,A相缺相时,低压侧三相电压会有什么变化?
另外从图中可以看出,两相电压变为原来的一半外,其实他们的相位也与原来发生了很大的变化。
页:
[1]