关于IT系统的问题
各位,在低压配电设计规范GB 50054-1995 的第4.4.16条,指出“IT系统不宜引出N线”,请问N线引出是啥概念呢?又为什么不能引出呢?RE:关于IT系统的问题
N是中性线,即零线,IT系统提供的是三相380,如需220V,需用380/220的变压器单另提供。整个系统悬浮供电。RE:关于IT系统的问题
回复 2# blmin谢谢回复,那么这句话是否就意味TT和TN两种有系统直接接地系统才比较适合220V低压供电。
RE:关于IT系统的问题
回复 3# 海洋工程工作室是的,因为IT系统没有N线,因此只能接额定电压为系统线电压的单相用电设备,系统中所有设备的外露可导电部分经各自的PE线分别接地,该系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所!!
RE:关于IT系统的问题
那么这句话是否就意味TT和TN两种有系统直接接地系统才比较适合220V低压供电。IT系统经变压也能引出220V的电压,IT系统主要用在煤炭行业。
RE:关于IT系统的问题
回复 4# 街市无请问为什么不能用在易燃易爆的场所呢。
RE:关于IT系统的问题
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。在lT系统内:1、电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;2、所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。
由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。
RE:关于IT系统的问题
是电源源头和三相一起引出的,当三相不平衡时,可流过电流!IT定义为 I表示电源端接线方式;T表示负载端接线方式
页:
[1]