关于电缆接头的构造类型的问题
在GB50217-2007(电力工程电缆设计规范)的第4.1.6.3中,有这样的表述“在不允许有火种场所的电缆接头,不得选用热缩管”,请问热缩管有这么危险么,谢谢。RE:关于电缆接头的构造类型的问题
主要是针对施工过程,不用火怎么热缩,这时就只能选用冷缩工艺!RE:关于电缆接头的构造类型的问题
楼上说的非常正确,并不是说热缩管本身是危险源,而是因为它的施工工艺的原因,必须用火,这在不允许有火种场所是绝对不允许的!RE:关于电缆接头的构造类型的问题
用热缩套的话,肯定需要动火的呀,而楼主也说了,不允许有火种的地方。那只能选用冷缩套啦。
页:
[1]