变压器中性点接地
当停、送变压器时要将中性点接地,停、送之后为什么要将中性点接地断开呢?RE:变压器中性点接地
这种情况一般只是在110kV及以上电压等级、且中性点不接地的变压器的操作上。因为110kV及以上的变压器的绝缘大多不是全绝缘,而是分级绝缘,即其中性点的绝缘达不到110kV,为了防止在停、送变压器时的操作过电压将变压器中性点击穿,所以要求在停、送中性点不接地的110kV及以上的变压器时,要求先投入接地刀闸。停、送操作完成后,再恢复到中性点不接地状态。
RE:变压器中性点接地
我问的是为什么要恢复到中性点不接地的状态。。。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:变压器中性点接地
110kV及以上的系统中,变压器中性点的接地数量是有规定的,以免零序阻抗变化太大,影响保护动作的正确性!所以,原本中性点没接地的变压器在操作完成后,必须再恢复原始的状态!RE:变压器中性点接地
就是它~!谢谢了~~~